螺絲刀1234
級別: 探索解密
![]() |
求助 4臺FX3U 485BDN:N通訊 用一臺威綸通觸摸屏 給4臺PLC 讀取設置參數,用哪款觸摸屏能實現 謝謝 。我用TK6071IP 只能通訊一臺PLC 。 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
就你當前配置,威綸通觸摸屏先跟主站PLC通訊,再由主PLC與其余三個從站通過N:N通訊交換數據 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
KT6071IP沒以太網口; 用MT6071IP,通過與太網交換機,與FX3U通訊,PLC這邊增加4個FX3U-NET-ADP,就可以與屏以太網通訊,你愛怎么跟哪個PLC通訊都行。若PLC還沒買,那就選FX5U,就省了FX3U-NET-AD。 [ 此帖被anlyl2014在2021-11-08 09:03重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
非要搞NN通訊,方法還是有的,像崇慶陽光說的那樣,設D0=站號,D1-D7是你想傳給各站的數據,D0-D7是主站共享給各從站的,那么,當D0=1時,從站1跟據D0的值,把D1-D7傳給從站1中別的D,例如,D11-D17;而別的從站回為D0=1,不是給自己的就不作傳送,這樣子就完成了主站給從站傳送; 讀從站數據就簡單了,記得各從站有專門的D,傳給主站的,例如,D8-D15是從站1數據,你自行看手冊確認一下。 希望能幫到你。 [ 此帖被anlyl2014在2021-11-11 18:15重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|