引用引用第24樓904377101于2022-01-18 10:00發表的 :長見識了,以前改造國外設備發現大部分兩端號碼管不一樣?偸且獏⒄請D紙去確認,很不習慣。
引用引用第25樓電憨憨于2022-01-18 10:21發表的 :估計你沒有接觸過或者接觸的少歐美設備,我修印刷設備接觸的最多的就是德國設備,他們的圖紙不是簡單的標號,而是組合的,比如你說的-50A3Y20這個標號中50估計是頁碼編號,但不一定就是50頁面,A3是PLC的編號第三塊PLC,也可能是第三塊單片機板子或者其他比如DCDC板子,Y20這個是PLC輸出端口,-72K1A2中72應該是頁碼編號,K1是繼電器,A2是繼電器上接線柱名稱
引用引用第14樓老兔子于2022-01-17 19:24發表的 :同一根線兩頭分別標示 -50A3Y20和 -72K1A2,如果你熟悉和了解了這種標示的方法,對于安裝和查故障也是很方便的,因為它直接告訴你這根線的兩頭是接在什么元器件的那一個端點上的。例如-50A3Y20,它表示了這根線的這頭連接在-50A3這個元器件(PLC)的輸出端點Y20端子上;而-72K1A2則表示這根線的另一端是連接在-72K1接觸器(或者繼電器)的吸引線圈A2端點的端子上,這不是一目了然了嗎?這樣圖紙和實物直接相對應,標識與實物也相對應。.......
引用引用第28樓pretco123于2022-01-18 14:31發表的 :是否還有一份接線圖,這是方便故障檢修的
引用引用第31樓anke5410于2022-01-19 00:12發表的 :我上家單位也是歐洲企業,電控柜內每條線都必須有標識,同一條線中間沒有經過開關之類的,兩頭線標必須一致
引用引用第9樓來電自動化于2022-01-17 15:35發表的 :這個就是公司規模大小,產值及人員配備問題。!接線沒號碼的此電箱值1K塊接線號碼兩頭多一樣的值1W塊。接線兩頭號碼不同的值10W塊.以上個人見解!請勿砸磚!
引用引用第34樓yerong于2022-01-19 08:41發表的 :PLC側 Y20 K1A2 繼電器側 K1A2 Y20 哪里來 哪里去 接哪里 清清爽爽明明白白