夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 946 個
工控威望: 4658 點
下載積分: 38 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-06-06
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-06 18:16
圖片:
[attachment=267291] 如圖,在增加電機后開關電源30分鐘左右掛了,更換新的開關電源,不到30分鐘開關電源又掛了,電機沒有燒,正常運行,大神們能知道什么原因嗎?
[ 此帖被請叫我老鐵在2022-05-06 18:39重新編輯 ]
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-06 19:54
開關電源輸出是否與別的24VDC電源并聯了?
開關電源是否有輸入電壓選擇撥碼?有沒撥到正確位置?
拆下來,檢查電路板看燒了什么?
考慮開關電源前加隔離變壓器