1 電池電量低,斷電后程序丟失或者改變。
2 通訊線路或者模塊出現故障。
3 某處的線路接觸不好;蛘唠娫措妷旱偷。
診斷結果后基本大家都能解決,另外我碰到很多人都是不注意程序的下載內容是否正確,例如原先程序的顯示長度為11的,后面上傳時新建導致長度為9了,plc內容會(huì )有部分丟失,需要改回長度11才能正常下載否則就會(huì )plc報錯
追問: 謝謝,你說的這些我早就考慮了,也試過了,都沒用,提示永遠是通信故障,通信線在別的機子上可以用,電池也是好的,通信模塊和CPU模塊是一體的,所以我只能考慮換CPU模塊了,不知道用什么辦法修沒有,買個好貴的!
追答:com端口都設置對額?個人認為三菱cup燒掉的可能性不大,從未碰到,但是如果你肯定是cpu燒的話個人建議還是去從新買一個吧,修是相當不靠譜的,正規到三菱那里修,他會(huì )先叫你檢測(收費),檢測好以后再修(內部數據還不保留),一來一回還不如去重新買一個,不正規的修,那就看你人品了,個人不推薦。
追問: 但是換一個CPU模塊有可以通訊了,所以排除了com口設置問題。我也不希望CPU模塊出問題,但是實在想不出還有什么原因。
追答:error燈閃亮時,表示plc用戶程序的內容因為外界原因發生改變,可能的原因有:鋰電池電壓下降,外部干擾的影響和plc內部故障,寫入程序時的語法錯誤也會(huì )使它閃亮。
error燈
時,表示plc的cpu運行失控或者掃描周期超過在d8000中所設定的警戒
常數值。這種原因可能由外部干擾和plc內部故障引起。
program Error燈閃爍時,表示
,
的常數沒有設定,或程序出錯,程序存儲器內容不恰當。在這種情況下,應重新寫入正確的程序再去試試吧,能把文件什么的都還原到默認那最好。