浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
描述:銘牌
圖片: ![]()
描述:變頻
圖片: ![]()
描述:蓋上的接線方式
圖片: ![]()
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片: ![]() 大功率的風機一般都會(huì )用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程. 那么我們一直用星型接法運行是否會(huì )壞風機? 我覺得一直在降壓的過程,不應該會(huì )燒壞風機。220的電怎么會(huì )燒掉380V的風機,對吧。 事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。 因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。 這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。 到底接星型,是否會(huì )燒壞風機? ![]() [ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
降壓后,電機的同步轉速是不變的,所以風機的負載基本不變; 降壓后,電磁轉矩是額定轉矩的電壓比的平方倍分之一; 綜上,負載轉矩基本不變,電磁轉矩大幅度減小,所以長期運行過載是必然的。 三角形接成Y型后,線電流是原來的1/3,變頻器是按照三角形接法的電流來過載保護的,即變頻器設置的保護電流是實際的3倍,所以保護不起作用。 若電機裝有溫度反饋保護肯定會(huì )報警停機。 |
---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
降低了電壓,電流升高是對的,但你變頻器的是角接的保護電流吧?即為Y接不過載時的3倍了 |
---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
額,風機之所以使用星三角啟動,是因為直啟電流還不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73倍。 |
---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
看來樓主還是沒明白,13樓是反駁12樓的,明顯錯的 拋開理論可以這樣理解: 風機本來需要3AC 380V 7.5kW(額定電流15A左右)的電機拖動,變頻器保護電流15A左右。 現在你用3AC 380V 7.5/3 = 2.5kW(額定電流6A左右)的電機來拖動,而變頻器保護電流還是15A左右。 問題: 是不是過載運行? 電流有多大? 變頻器會(huì )不會(huì )過流報警? [ 此帖被ajunn在2022-10-29 19:36重新編輯 ] |
---|---|
|