lvi
一個工廠換燈炮的電工大叔臨老學唱打。秉承常與同好爭高低,不與
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 無功電容補償強制半自動投切控制 我廠有一碼頭吊機, 160專變供電,因碼頭吊機工作特性,動作一次從抓料、提升、轉位、放料、回位前后二十多秒,普通電容補償投切速度跟不止,所以想了一個方案如下:用一個電流繼電器檢測負載電流,當電流大于設定值,觸點閉合,接通X4,后,由內部程序轉換為啟動信號,按設定延時時間后間隔控制多路Y循環移位輸出,實際輸出路數可用X0-X3組成合1248編碼成1路到7路任意路循環移位輸出,如預先短接X(jué)0和X2,按編碼組合是5,程序把5解碼后給對應的程序將SFTL循環移位指令進行控制,讓其產生5路輸出、3路不輸出且往右移位,此目的是讓電容組至少有一組在停歇,不至于長時期工工。當短時間沒啟動信號程序不會(huì )馬上停止輸出,當沒信號時間大于一定時后才停止輸出。 IO以及內部部分分配說明: X0 X 1X2為循環路數組合設置開關,其關系為1248編碼原理 X3為啟動循環移位程序和時間間隔判斷,接電流繼電器觸點, Y0到Y7外接8路電容組 T1短間隔停止判定時間 T2循環移位運行間隔時間 T3長間隔停止設定時間 DECO對應把X0-X3 組合傳到D0解碼成M10到M25共16個M,,其中對應起作用的是M19到M25共7個M,一方面是組成啟動信號,另一方面是作為循環移位路數的選擇開關。 關健詞: ALT交替輸出指令 DECO譯碼指令 SFTL循環移位指令, 循環循環路數可選 文案到此,不能再細說了,再寫就成3000字的技師論文了,有興趣的可以自己擴展資料就可以去做技師答辯論文了。 當然,此程序只是本人學著別人原有程序頂抄過來組合著寫,其中有很多不足之處,望各位鍵下留情! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |