macatx
級別: 正式會(huì )員
![]() |
手上有兩個顯控的屏,要求是兩個屏控一個PLC,現在FX3U買了個422BD回來,裝上什么不用設置兩個口試過電腦編程線都可以,但是同時連屏就422BD的通訊不上,網上也找不到資料,如果能連的話,請問要怎么設置?麻煩各位了。 |
---|---|
|
hongtl
級別: 略有小成
![]() |
屏與屏之間通過串口連接設置 與PLC直接相連接HMI1為主屏,從屏HMI2透過串口連接主屏。 主屏HMI1程序中的通訊參數設置(以三菱FX3U PLC為例) 新增本機PLC:與PLC的通訊參數照常設置。 新增主從服務器(Master-Slave Server):與從屏相連接的通訊參數設置。 波特率115200,E,8,1 從屏HMI2程序中通訊參數設置 新增遠端PLC,使用主從模式。 PLC類型選擇依然是FX3U。 注:使用串口主從連接進行一機多屏通訊,建議最多兩屏,如要實現連接更多的觸摸屏可考慮,屏與屏進行以太網連接。 網址: https://www.weinview.cn/prodshow_view.aspx?nid=31&typeid=86&id=958 樓主沒說是什么牌子的人機界面,我就拿威綸通的來做范例 我沒試過,只能幫到這兒了 |
---|---|
|
hongtl
級別: 略有小成
![]() |
這個就要看你用什么牌子的觸摸屏了,看它們的一機多屏是怎么操作的 每個屏單獨連一個422口的話,如果你單個屏可以連的話 那就在PLC系統設置那邊兩個通道都設一樣參數看看行不行,看這樣行不行得通 或 兩個屏這樣和FX3U連接會(huì )不會(huì )有沖突 通常是不建議這樣做是因為可能會(huì )產生沖突,開始"發神經" [ 此帖被hongtl在2023-02-15 17:02重新編輯 ] |
---|---|
|