三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會(huì )有感應電動勢,此時接入工頻電,會(huì )隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝! |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
這么大功率的變頻器不能切換。 我了解到的目前西門子可以,但也只是帶同步功能和電抗器的準切換,真正能做到旁路功能的只有安川,當然價格也是一般客戶所承擔不起的。 國內也有做用普通變頻器帶外同步控制器的方案,但不能做到100%同步成功,想一下600kW電機同步失敗對電網和電機本身的沖擊,誰敢用這種方式。 其實變頻器旁路功能市場需求是很大的,但如臺達這種在UPS領域有著深厚技術積累的公司都沒有這種功能,可想這個技術的難度。 |
---|---|
|