引用引用第1樓學無止靜于2023-07-20 12:31發表的 :根據樓主介紹的應用,我覺得還可以簡單點處理這個問題。 你說到:“我們公司現在都是用電子秤,秤的水重量" 如果是這樣,可不使用流量傳感器,直接在盛水的容器上增加一個接觸式、或非接觸式液位傳感器。假定容器是規則形狀,液體的密度(比重)也知道,那么液位與重量之間是線性關系,用液位來控制電磁伐通斷則可達到目的。 如果一定要使用流量傳感器,那另當別論,理論上也是可行的,只是PLC的處理方法不一樣而已。