夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

756287415
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 633 點
下載積分: 26112 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2022-02-11
最后登錄: 2025-05-29
查看756287415的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-31 17:07
施耐德變頻器atv310 與s7-200 smart plc modbus通訊,能通信,不能啟動
附件: atv310RTU通信.zip (30 K) 下載次數:133
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1131 個
工控威望: 1338 點
下載積分: 26267 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-06-05
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-03 18:33
可以通訊不能啟動,你要看參數是不是通訊啟動還是面板啟動,。你找一下,可能是401不能設置為164modbus,設置1,也就是出廠設置,還有一個就是源型漏型,plc輸出公共端如果接外部電源負極,變頻器好像是201設置為內部漏型,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(756287415) 熱心助人!

    夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交