嚴大爺
級別: 正式會(huì )員
![]() |
圖片:
![]() 在wincc報警中,用布爾量報警,在消息文本需要關聯過程值,發現過程值不是觸發報警的值,而是觸發報警的前一個值,例如80報警,實時值從78跳躍到81時,報警文本關聯的過程值是78,而不是81,但是在限制監視里面觸發報警,過程值3就是實時值,不知道布爾量報警為何是這種情況。 |
---|---|
|
嚴大爺
級別: 正式會(huì )員
![]() |
不是模擬量報警,是布爾量報警,比較是在PLC程序中做的,因為這是在做模板程序,模擬量報警不適合模板程序 |
---|---|
|
嚴大爺
級別: 正式會(huì )員
![]() |
不好意思,我也是這么做的啊,但是就是出問題,官網的這種方法我也測試過,沒有問題,因為他的值是固定住的,然后再觸發的報警,所以沒問題。而我的是通過值的變化去觸發報警。 |
---|---|
|