夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5891 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-05-24
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-07 20:02
如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為L(cháng)DF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-28 17:20
引用
引用樓主slik于2024-11-07 20:02發表的 在如下的梯形圖中為什么要用M404的下降沿才能保證M908的可靠觸發 :
有結果嗎?看了這個PLC的手冊,輸入輸出掃描很常規。輸入信號是在程序執行前掃描的,整個周期都不會(huì )變化。輸出信號是程序執行完畢再輸出的,會(huì )一直保持,直到下個周期輸出。
所以你說的這個情況有點詭異,建議單獨寫幾個指令,然后把PLC清除內存再恢復出廠值,測試一下。
另外,PLC邊沿觸發并不是直接用這個觸點(原觸點),而是自動分配一個(或多個)其它的內存單元(邊沿觸點),系統根據原觸點去置邊沿觸點。那么就會(huì )存在2種方法,一是在程序開始前或執行完畢來進行這個計算,就是一個周期只變化一次。另一種是實時計算(也就是一個周期可能變化多次),這種對PLC資源要求大。
這個PLC,兩種都在用,如果用指定位或BIT類型變量,會(huì )滯后一個周期。用BOOL類型變量就是當個周期有效。

夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交