小弟利用切換轉矩力度來實現繃緊物料, 滿轉矩時候是作為精準定位使用的(脈沖伺服) 定位在某個地點后開始需要繃緊物料的時候我切換了模擬轉矩(15%以?實現了繃緊. 在繃緊的時候PLC的程序是利用了PLSV指令做一個水平反方向運動(兩軸) 然后繃緊的時候是利用零速度來得知物料繃緊. 這個時候PLC還是會(huì )繼續發送脈沖的(即是停止運動也會(huì )殘留脈沖數) 這個時候我需要清除伺服的滯留脈沖 (CR) 才能實現二次定位與自動程序. 不然直接飛車(這個在3UPIC中已經相對穩定了) 這個是小弟我做的程序大概邏輯. 現在有一個這樣的情況. 換了5UPLC時候,居然很頻繁的飛車失速導致撞壞配件了. 3U的時候很少有這個情況(第一臺第一次調試就試過.) 今天完成了自動程序后,切換另外一個程序(此時無切換模擬轉矩)直接飛車撞壞了配件. (這個是軸1出現這個情況) 第二次是兩個軸也同樣出現這個飛車狀況,現場操作員沒有說明先前情況是如何的,無法得知過程. 在這里想請問一下前輩是否有用到過切換轉矩(高低轉矩切換)的用法,告知小弟一些經驗與方向讓我優化一下這個程序. 想請問前輩們該如何實現伺服飛車自動抱死的? 我翻閱論壇看到伺服有這個功能. 難道5U的掃描太快,伺服無法接收到CR信號? 再請教一下前輩們對于CR信號的用法是如何建議的. (我看手冊需要一個周期.這個周期是指多少毫秒呢?還是怎么樣才能正確使用CR?) |
---|---|
|