544868416
級別: 探索解密
![]() |
小弟一直都在做伺服定位的項目. 如今切換了5U,針對于JE-A可能脈沖會(huì )有一點點丟失 因為我的控制環境沒有標準的,較為隨意的擺放 PLC+伺服+開關電源+繼電器放在一起 變頻器放遠一點. 我目前使用雙軸水平平移運動(JE-70A),進行絕對定位+相對定位等控制 利用伺服自身的AB相反饋搭配差分器進行給PLC一個伺服的當前位置反饋. 還有我還需要進行切換轉矩:在絕對定位時候是100%轉矩,當需要平移的時候(PLSY)就切換為15%轉矩進行無聊繃緊. 繃緊后伺服為零速度使伺服停機. 然后切換回100%轉矩進行定位控制. 總覺得我利用這么多定位控制. 每次會(huì )有一點點偏差沒有絕對精準定位.(用的是同步帶傳動) 我一個好供應商大哥建議我走總線. 但我今晚學習了很久. 發現JE-B JE-C資料與視頻太少了.. 最后決定學習JE-C的時候在論壇里面前輩們說這個系列謹慎使用. 望前輩們給小弟指點一二.我該如何進一步優化自己的項目硬件. |
---|---|
|