引用
引用第9樓2645855946于2025-03-26 14:43發表的 :
謝謝答復,SSR是下面一排的

下面那個明顯是變壓器,英文縮寫是TR,你們是不是線槽蓋板蓋錯了,找圖紙看看線的回路,如果是控制急;芈肪褪前踩^電器,如果是接的外部傳感器就可能是放大器,沒有圖紙就捋一下線號,國外的設備都很?chē)乐,標注的都很清楚。我估計線槽蓋都是亂蓋的,那就不能按照SSR來判斷,從線號204-205-206和元件上的指針來看,這是一個安全繼電器(因為按照控制邏輯,204-205-206為串聯線路,什么線路會(huì )在控制回路當中串聯呢,答案只有一個,就是安全回路),很像美國80年代使用的AX系列安全繼電器,還有一個X信號,當安全繼電器被觸發的安全信號,應該在plc中直接觸發三色燈的,或者直接用這個X信號導通中間繼電器的線圈觸發聲光報警。從邏輯上就解釋的通。
[ 此帖被工控菜鳥007在2025-03-26 15:35重新編輯 ]