請問在PLC程序中[RST M5002]可以輸出兩次嗎?
例如 LD M1  
         OUT SET  M5002
          LD M2
          OUT  RST M5002
          LD M5002
          OUT RST M5002
你們說說看M5002復位接通兩次 在程序掃描時會(huì )不會(huì )有什么干擾,請大蝦指點
[ 此貼被一天賊忙在2008-07-25 09:03重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6808 個
工控威望: 38412 點
下載積分: 10308 分
在線時間: 9681(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-24 22:06
對於RST指令,不受雙綫圈問題影響。

而對於您的代碼,恐怕M5002剛被Set,就立馬Rst了。

以上~~~