工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
![]() |
我今天做了半天實驗。屏斷電了十多分鐘,再上電,屏上設定的時鐘有時有記憶,有時沒有。在屏的時鐘設定選項里有,(未用,通知,還有校準,周期,觸發)設那個選項都沒什么兩樣,是不是這些選項對GOT1150的屏不可用呀。 |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
![]() |
1150屏沒有電池,時鐘沒法走時.(可以另外加電池,型號:GT11-50BAT) 只能從PLC中讀了,屏的時鐘設定選項里選時鐘校準 [ 此帖被wayu在2008-10-16 16:36重新編輯 ] |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
![]() |
首先要保證PLC內時間正確,可以用GPPW 選"在線"-"時鐘設置" 進行確認. 再給GOT上電,看時間對不對,使用GOT的"時刻顯示" 確認. ![]() 屏的時鐘設定選項里選時鐘校準. 上電順序可以同時. |
---|---|
|