FX-2N PLC組N:N連接是用FX-2N-485-BD模塊吧?如果多太機相連,是不是中間的每一太需要2個FX-2N-485-BD模塊?請賜教!謝謝! |
---|---|
|
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
![]() |
是用FX-2N-485-BD模塊,每個PLC上面插一個模塊就可以了,有三種模式可供選擇, 任選一種模式放到D8178種, “0”模式 位軟元件0個,字軟元件4個 “1”模式 位軟元件32個,字軟元件4個 “2”模式 位軟元件64個,字軟元件8個 另需要注意思下通訊時間周期是2>1>0 跟據需要選擇模式 |
|
---|---|---|
|