有一臺設備,觸摸屏用臺達5。7寸DOP-AS,PLC用DVP-10SX主機,DVP-08SN擴展點,還有兩個DTC-1000溫度模塊,現在屏和兩個DTC-1000進

行RS485通訊,除了要用臺達ScreenEditor 1.05.79編程軟件和臺達WPLSoft_v2.11編程軟件外,還要其它的軟件嗎?通訊需要另外的軟件嗎?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-06-11
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-08 23:02
臺達自己的產品做通訊應該很好做,實在不行可以問臺達的客服。最好不要用232的通訊,沒有485的好,另外這樣產品應該都支持MODBUS通訊格式,直接可以調用。