引用第4樓lfpcxc于2009-02-01 23:08發表的 :
實際上是,2870RPM-----約50個脈沖/秒,直接用計數器,1秒復1次位,復位的下降沿檢查計數器的個數,同時用比較指令比較大小,比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的,還要加延時時間,比如連續3秒不正常即報警(電機啟動時不算)。
50HZ的速率恐怕對于輸入點來說,實在太高了,西門子的輸入點一般不超過15HZ~~
因此,不清楚樓主使用的是什么型號的PLC?這樣的速率應該使用高速計數來進行~~
至于延時動作,那可以使用斷電延時定時器來進行~~