  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9843 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-06-23
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-19 23:00
我認為設備接地有問題,用萬用表打一下零線和地線間有沒電壓差。