[post]三菱GPS-III詳細故障代碼說明.txt[/post] |
---|---|
|
jingsunyuan
級別: *
![]() |
電工口訣(四) 電工口訣(二十九)-----配電變壓器熔絲熔斷的原因 高壓熔絲若熔斷,六個原因來判斷。 熔絲規格選的;質劣受損難承擔; 高壓引線有短路;內部絕緣被擊穿; 雷電沖擊遭破壞;套管破裂或擊穿。 低壓熔絲若熔斷,五個原因來判斷。 熔絲規格選的;質劣受損難承擔; 負荷過大時間長;繞組絕緣被擊穿; 輸電線路出故障,對地短路或相間。 電工口訣(三十)-----交流電焊機空載耗損的估算值 三百八十電焊機,空損瓦數可估計。 若知容量伏安數,除以五十就可以。 容量單位千伏安,改乘二十來計算。 若知空載安培數,擴大百倍及可以。 例:已知某單相380V交流電焊機的額定容量為3KVA,空載電流為0.6安,求其空載耗損? P=(3000VA÷50)W=60W P=(3KVA×20)W=60W P=(0.6A×100)W=60W 電工口訣(三十一)-----儀用電流互感器的使用方法和注意事項 儀用電流互感器,實際是臺變壓器。 常用低壓變高壓,電流剛好成反比。 配接儀表測大流,電度計量也必須。 儀表顯示成變比,得出數值為實際。 二次兩端接儀表,K1、K2來標記。 額定電流五安培,配用儀表要注意。 兩端不可呈開路,不要串聯熔斷器。 防止觸電保安全,鐵心、K2要接地。 一次串入電路中,L1、2來標記。 1進2出去負載, 三相測量是必須。 常用測量一變比,使用單比互感器。 本身只設二次線,測量線路即為一。 電工口訣(三十三)-----同桿架設高低線路時,高、低壓橫擔之間的最小垂直距離 同桿電壓有高低,確保兩者垂直距, 直線電桿一米二,分支轉角保一米。 電工口訣(三十四)-----水泥電竿的埋設深度 電竿埋深怎樣求?竿的長度除以六, 特殊情況可加減,最淺應保一米五, 竿高八米一米五,遞增點一依次走, 十三米竿整兩米,十八最淺兩米六, 十五米竿兩米三,以上數據要熟記。 電工口訣(三十五)-----拉線的強度設計安全系數及最小規格 拉線強度要保險,強度系數來保全。 鍍鋅鋼絞整兩倍,鍍鋅鐵線兩倍半。 最小截面也要保,二十五方鋼絞線。 單根直徑四毫米,三根一股鋅鐵線。 電工口訣(三十六)------對接戶線、進戶線檔距、最小截面、最小線見距離的規定 接戶檔距怎樣算?二十五米是一關。 超過二五怎么辦?設立中間接戶桿。 總長不超五十米,過長使用不安全。 使用壽命要保證,耐氣候型絕緣線。 線規要按供電算,最小截面防拉斷。 電桿引下檔距十,沿墻敷設六米算。 鋁線最細四平方,二點五方是銅線。 檔距十至二十五,鋁六銅四最細線。 室外接戶進戶線,線間距離怎樣算? 沿墻敷設點一米,零點一五自電桿。 電工口訣(三十七)------低壓三相四線制架空線的相序排列順序 低壓三相四線制,水平排列成一字。 面對來線方向看,從左到右有順序。 A、B、N、C依次排,N線可能比較細。 N線放置一原則,靠近電桿或墻體 電工口訣(三十八)------架空導線載流量的估算和選擇 架空裸線鋁絞線,強度載流兩安全。 最小截面十六方,安全載流可估算。 已知截面乘倍數,截面毫方電流安。 十六平方六點五,二五以上分檔算。 七十以下各一檔,九五以上兩兩算。 截面二五倍數五,以上點五依次減。 若用銅線上一檔,溫度高時九折算。 電工口訣(三十九)------高壓10KV線路電壓損失(%)估算 架空鋁線十千伏,電壓損失百分數。 輸距電流積六折,再被導線截面除。 輸距千米電流安,截面毫方記清楚。 舉例: 現有一條長度為10km的高壓10KV輸電線路,所用導線為50mm2鋼芯鋁絞線。求出電流為30A時的線路電壓損失。 U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6% 電工口訣(四十)------低壓線路電壓損失(﹪)計算 鋁線壓損有多少?五個數值準備好。 線路長度、截面積,電流、電壓、功因角。 電阻負載為基值,感性負載再提高。 線長乘流除截面,單位米、安、平方毫。 所得結果乘系數,要分電壓和相數。 三百八三相為十二,二百二單相二十六。 功率因數零點八,根據截面把數加。 十方以下可忽略,以上依次再增加。 兩種規格為一組,每組點二依次加。 以上算法為鋁線,銅線數值好計算。 鋁線數值打六折,兩種導線同粗細。 對于三相四線制的低壓380/220V供電線路:U﹪=12IL/S 對于單相的低壓220V供電線路:U﹪=26IL/S 銅的電阻率近似為鋁的60﹪ 電工口訣(四十一)------三相四線制供電時中性線(零線)最小截面的規定 零線截面看相線,七零三五為界限; 七零為鋁三五銅,小于相等大一半。 解釋?zhuān)毫憔的最小截面面積要根據同電路相線的數值來決定,以相線截面為鋁線70mm2和銅絞線35mm2為界限。在界限以下時,零線截面與相線 相同;在界限以上時,可取相線截面積的一半。 電工口訣(四十二)------低壓(220/380V)架空線路正常負荷電流的近似值 低壓架空鋁絞線,負荷電流近似算。 二十五方為一百,一檔增加五十安。 若用最小十六方,八十左右較核算。 電工口訣(四十三)------380/220V低壓架空線路導線截面的估算 低壓架空用鋁線,導線截面怎么選? 輸電負荷乘距離,再乘系數算一算。 三相負荷系數四,單相乘八再乘三。 抗拉抗風保運行,十六以下不能選。 若用銅線來輸電,鋁線數值六折算。 輸電負荷(單位:KW,對于三相輸電線路,應為三相的總功率,即額定功率)與輸電距離(單位:KM)的乘積叫做“負荷距”。對于三相四線 制線路,每根相線的截面積不小于四倍負荷距;對于單相電路,每根相線的截面積不小于二十四倍負荷距。 |
---|---|
|