無意中發現,s7-200 傳送指令MOV_W 傳送數據的時候,不能把數據傳送到連續的字里面(例如VW1,VW2)以下是我的測試程序
LD SM0.0
MOVW 1, VW1
MOVW 1, VW2
LDW= VW1, 1
= Q0.0
LDW= VW2 1
= Q0.2
這個程序我在CPU226上測試過,結果Q0.2動作,但是Q0.1不動作,但是換成不連續的字的時候,例如(VW0和VW2或者VW1和VW3)結果兩個輸出都能動作!
一直想不通這是為什么?求教!謝謝!