大家好,求助一問題
我自己做了一根232的線,用于pc與三菱GT1155-QSBD-C通訊,
剛開始與屏通訊,成功了,并且將系統及通訊協議傳進去了,
自己又花了一簡單畫面,也傳進去了,
然后觸摸屏重啟了,再與觸摸屏通訊,就通訊不上了,
這是什么原因,是不是232口被占用了?
怎樣清空屏里的數據?
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 1 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2025-04-06
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-26 12:45
檢查一下通訊電纜是否PLC與觸模屏連接好; 觸模屏內所選的PLC型號與實際的是否相同;畫面中按鈕及數據的地址與PLC程序是否一一對應;無需清空觸模屏內數據.