電流表和電流互感器不匹配會(huì )有什么現象產生呢?誰遇見過說說看? 比如電流表是100/5的,而互感器是150/5的
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-18 09:49
引用
引用第3樓gqm于2009-06-17 18:16發表的  :
電流表100/5A  ,  其核心還是5A的電流表,而150/5A的電流互感器的比值為30倍,[u]所以把100/5A的電流表接在150/5A的電流互[color=#FF0000]器上,讀出的數值要乘以30倍,但電流值只能用到100A。(因為我在去年用到一個電流互感器是200/5的,但電流表是150/5,實際在用的時候,只要電流不大于150A,數值是準確的。)

請問3樓 以上紅字部分有點疑問:如您所說,實際電流值應是電流表上的讀數值乘以30對不?“電流值只能到100A”這句話有是什么意思是指實際電流值還是指表上的讀數呢?
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 09:52
感謝各位,這種情況我也沒有實際遇到過,只是突然想到這個問題,如果不匹配對表和互感器沒有損害,看來下次要現場試一試嘍!