eview4400T與西門子的S7-200鏈接地址需要怎么設置?是不是跟LG MASTER-K 系類的一樣·直接對應地址就好了嗎?要不要其他設置的?怎么樣才能在觸摸屏中讀取PLC S7-200中的定時器時間數值?請高手賜教! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
不需要設置,通信協議設置與PLC一致,直接對應元件地址即可,要在觸摸屏上顯示定時器的數據,需要先在畫面中建立數值顯示元件,地址類型選擇“Tim”,然后設置你要監控的定時器地址即可;例如要顯示定時器元件T37的當前值,在地址類型選擇“Tim”,在讀取地址中輸入37即可。希望對樓主有所幫助。 |
---|---|