我用三凌2NPLC與三凌DA連接(輸出4--20MMA電流,控制變頻器轉速頻率),用觸模屏操作,使用一小時電機發熱嚴重,查變頻器監測電流從1.5A升到3.2A,。注::變頻與電機我都換過,可就是解決不了問題,有時候又能運得幾天都沒事,請問高手,如果DA與PLC連接不好,會(huì )PLC工作不可靠會(huì )不會(huì )影響電機發熱..
感謝各位大俠的幫助!各位大俠想到的我也考慮過了,我一共做了20臺同機樣的機,可就是有二臺機出現這樣的現象,我其中10臺機用的PLC與DA是二手的,會(huì )不會(huì )DA與PLC的時有信號,時沒信號造成通斷頻繁,
[ 此帖被wangfuwang在2009-07-03 09:05重新編輯 ]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 15:06
應該是負載的問題.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 自己的事情自己做.