nrhua
級別: 略有小成
![]() |
三相負載零線回路電流小,宿舍照明其它用電零線回路電流就大,三相電流匯合 |
---|---|
|
王大帥
名利一張紙 富貴一場夢
級別: 略有小成
![]() |
宿舍的供電多為單相供電 ,三相線可以任選但回路必須有零線 零線電流回路較多所以線號大些 |
---|---|
|
huxupin
級別: 家園?
![]() |
肯定不對了,三相四線制中的負載,也就是相當于在三相電源中的兩個單相負載的串連,零線只是起到平衡電壓的作用,經過零線的電流是很小,除非三相負載嚴重不平衡,零線電流才很大。 |
---|---|
|
zyrss
級別: *
![]() |
從實際運行和理論上來講,零線電流是永遠不會(huì )大于最大相線的電流。但是考慮到各種用電情況比較復雜,使用的電器也不全是純阻性負載,也有許多感性、容性負載,各電器使用的時間和頻率隨機性也很大。為保證用電安全,防止零線斷開后,造成大面積的電器損壞故障的發生,加大零線截面積是可取的辦法。畢竟現在是和諧社會(huì )嘛。 ![]() |
---|---|
|
linfs
獨孤求霜
級別: 探索解密
![]() |
我認為42樓的文章就已經完全解答了這個問題了,不用再論了 |
---|---|
|
linjun2135
級別: *
![]() |
可能為了安全,萬一零線細燒斷麻煩就大了。個人想法 |
---|---|
|
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也無涯
級別: 略有小成
![]() |
如果是負載大多是電熱絲的情況下,零線應該比相線要大一些才行。 |
---|---|
|