      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會(huì )給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 950 個
工控威望: 771 點
下載積分: 153576 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 07:59
任何設計都應該考慮防止停電自啟動的問題,否則可能出現機械或人身傷害。通常采取失電瞬間斷開plc主電源、控制電源,斷開伺服主回路,斷開電機接觸器釋放等措施。設計沒有按使用手冊設計造成.