樓主  發表于: 2009-10-26 15:29
我正在做VB監控PLC控制變頻器的實驗,當我用VB強制X1口來控制電機啟動時,VB與PLC能通訊,PLC與變頻器也能通訊,但是就是不能讓電機啟動,請教大家這是為什么呀?
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2025-05-27
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-04 23:30
變頻器參數有設定正確嗎?檢查一下參數吧。
不要使用x輸入點來控制,改用y輸出點,接一個繼電器,去控制變頻器的正轉/反轉。