夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-19 20:26
各位好。根據電機參數如何選擇導線大小,斷路器容量,接觸器容量,熱繼電器容量?有什么計算公式?謝謝熱心人提供!如果選擇變頻器控制,變頻器容量選擇?

電機參數:功率0.75KW    電流:2.0A    轉速:1390轉/分   電壓380V    頻率:50HZ    功率因數:0.76
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-30 08:16
一樓熱繼電器選擇不對,應等于電機額定電流.1.1-1.15倍是指熱繼電器的動作電流

夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交