夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 1823 分
在線時間: 743(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2025-06-12
查看232497244的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-23 18:51
本人作過一個項目,PLC輸出信號控制一個中間繼電器,再通過中間繼電器控制大電流(10A-35A),由于中間繼電器動作頻繁,所以經常會(huì )燒壞,中間繼電器燒壞以后有時會(huì )燒壞PLC的輸出點。

請教:在這種情況下,如何給PLC的輸出點做保護措施?


補充:
     1、客戶指定要用中間繼電器(不能換成固態),所以想搞個措施保護PLC的輸出點。
     2、中間繼電器燒壞并不是因為質量問題,而是因為動作頻繁(30次每分鐘)并帶大電流。
  3、現在要解決的問題是中間繼電器燒壞的情況,如何保護PLC的輸出點。
[ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新編輯 ]
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4320 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 11:51
換IDEC(和泉)的或者施耐德的中間繼電器試試。
不行就加保護試試。
當驅動感性負載時應在負載兩端接入吸收保護電路。當驅動直流回路的感性負載(如繼電器線圈)時,用戶電路需并聯續流二極管(需注意二極管極性);若驅動交流回路的感性負載時,用戶電路需并聯RC浪涌吸收電路,以保護PLC的輸出觸點。

夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交