haha123
級別: *
![]() |
![]() 如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。 當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧) 問題和現象: 當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。 當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常 當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。 請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言! |
---|---|
|
硬功夫
級別: 略有小成
![]() |
這樣好象斷不開吧.如果1SP不斷開的話.只會(huì )在那里來回彈. |
---|---|
|