我現在要用歐姆龍plc控制伺服電機,伺服電機工作在位置模式,通過絲杠帶動工作臺平移一段距離

請問如何用PULS+SPED+ACC指令進行進給量的控制?   我是新手,哪位大俠給段程序例子讓我學習下吧

多謝!
zhaojun90052
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1422 點
下載積分: 3350 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2025-04-17
查看zhaojun90052的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-19 15:30
直接使用PULS+ACC指令就完全可以了,因為ACC就是一個脈沖加減速控制指令,首先在PULS指令中設置好端口以及控制方式和脈沖參數起始地址,再在A(yíng)CC指令中設置好相應參數就行了。