用FX1N PLC、MR-J25放大器、伺服電機組成簡易位置控制系統,位置信號用PLC脈沖輸出。如果要得到伺服電機當前的實際運行位置,是應該通過讀PLC中的D寄存器,還是應該通過高速計數器來讀編碼器輸出的脈沖。謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6808 個
工控威望: 38412 點
下載積分: 10228 分
在線時間: 9679(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-30 13:53
正常來講,要讀取高速計數器讀到的伺服的反饋脈沖。

讀取PLC的D時,你只知道PLC發出多少脈沖,至于這些脈沖是否走了這點距離,你不知道的,因為存在:丟脈沖的狀況,機械的問題。