竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
![]() |
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量, 相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V, C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。 用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。 接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。 自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。 哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。 |
|
---|---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() 根據樓主給出的檢測結果A-N、b-N、C-N等于220,A-B、A-C、C-B等于380可以判斷從供電端的A、B、C、N引線都沒問題,我們一般都不會(huì )從供電端引接地線到用戶端,而是在用戶端另外做一個地極,現在用戶端出現了C相對地電壓幾乎為0,那么就肯定C相已經接地了,但地對N又有160的電壓,說明N與地之間的電阻較大,如果同該用戶一線段的用戶都出現這現象就有可能是供電端接地不良,如只是該用戶出現這種情況就是這個用戶的接地不良,C相在供電端接地估計不太可能。 |
---|---|
|