我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC進行內部高數計數,它與觸摸屏進行通信、計數設定、顯示。
當我每次開機和停機時,計數顯示值就會(huì )增加很多,我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。
請教各位同行朋友,如何解決此種干擾,從而使計數準確。
謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161097 分
在線時間: 3236(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 12:16
“開機”和“停機”時是指上電和斷電嗎?
正常運行起來計數就準確了嗎?
希望你講的更清楚一點好進行判斷~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161097 分
在線時間: 3236(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-02 14:38
這情況很像是干擾,按照1樓wsir123版主說的把接線檢查一下(屏蔽線,接地)~拆掉X0肯定不會(huì )有計數值出來的!