最近單位有臺三項潛水泵燒了,
可沒有相同的備用泵,
找了臺單項泵臨時替代,
經過三項熱繼只有一項,
零線直接,
三項熱繼電流也符合單項泵的電流,
這樣熱繼是否能起保護作用?
謝謝!

有個類似問題,
比如,三項空開,只接一項,它是否起保護呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新編輯 ]
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 76654 分
在線時間: 472(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2025-06-15
查看szz987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 12:06
只能臨時使用!三相用的在單相設備上,保護動作時間不靈敏!盡量早點更換!