在用伺服電機座定位控制時,伺服電機經常跑偏,不是多跑一兩個毫就是少跑一兩個毫,有的時候還會(huì )過沖(碰極限),請問這是怎么回事?我伺服電機及驅動器用的是富士的FALDIC-W系列的,然后是用松下的FPX-C30T的晶體管輸出口對伺服驅動器發指令脈沖,兩個伺服電機,即兩軸伺服系統,請問有可能是什么方面的原因呢?在plc給驅動器發高速脈波的線用的是普通的細線,既沒有用屏蔽線,不過,這個影響應該也不大啊,因為plc跟驅動器就挨著,請大家討論討論。。。。。謝謝

有沒有可能是驅動器參數沒設置好呢,如果沒設置好,該怎么設置呢................
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 708 個
工控威望: 2809 點
下載積分: 58268 分
在線時間: 1837(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2025-06-16
查看aorry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-07 00:11
要接屏蔽線,和地線啊,可能有干擾啊