同時開關一組氣動電磁閥,會(huì )出現這樣的問題主要是氣壓出現瞬間局部的壓降。由于氣動閥是氣動先導式的,如果沒有一定的氣壓支持會(huì )出現這樣的問題(驅動背壓)?梢杂萌缦碌姆椒ㄅ袛嘁幌拢涸诠ぷ鞑徽5碾姶砰y進氣口用手或者閥門瞬間關閉閥門,看氣壓滿足越4-6公斤然后再接通,如果閥正常關閉就是這個問題。如果起源管道口徑過細,或者氣量一次用量太大,或者沒有儲氣緩沖裝置,或者氣源過小,或者管道過長,或者閥門、氣動附件配備過小都會(huì )出現這樣的問題?梢宰约号袛,針對解決。我想你這個系統的問題應該是在一次性用氣量過大的情況下沒有合適大小的儲氣緩沖裝置造成的,可以就近加大儲氣罐。