樓主  發表于: 2010-07-23 16:19
請師傅們幫忙分析一下是什么問題,我現在用的一個 西門子的變頻器這幾天在停機的時候總是要比其它的變頻器停的慢 。面板上顯示的頻率和其它的變頻器要相差50--80HZ。設定的各個參數都沒有改變過的,PLC控制的啟停時間也是一致的。請各位師傅幫忙分析一下 謝謝!
[ 此帖被我愛問問在2010-07-23 18:42重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 17:43
首先排除機械原因。確認變頻的停車方式;頻率下降時間是否已經與原來的設置變更 。之于頻率相差5-8HZ需要確認輸入信號是否一致或者最高頻率是否一致。