請問11KW電機不用星三角起動,直接起動行不行,另外接觸器和熱繼應怎選配。
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-21 05:09
一臺電機是否采用直啟或降壓啟動可由經驗公式判斷  電機全壓起動電流(一般全壓起動電流是額定電流的4-7倍)除以額定電流≤3/4+(電源變壓器容量KVA)/4×某臺電機功率。能符合上公式值則可直啟動,否則應采用降壓起動。至于交流接觸器從實際維修經驗看以其額定電流值翻一倍來選擇較好(減少維修量吧),熱繼電器選型同意4樓得