虛心求教
級別: *
![]() |
開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。 后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。 后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。 請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148? 2、加了泄放二極管后能不能解決問題? 3、此問題與泄放二極管有關系嗎? 感謝指教! |
---|---|
|
虛心求教
級別: *
![]() |
有的時候是Y2,有的時候是Y5,別的點還沒有問題。 程序沒有問題。 PLC是全新的。 電柜內只有一個伺服驅動器、24V的開關電源、4個中間繼電器。應該沒有干擾的。目前先弄了幾個二極管接在接線端子上面了。 |
---|---|
|
虛心求教
級別: *
![]() |
是直流直接驅動的。 |
---|---|
|
虛心求教