三菱伺服系統,采用三菱Q系列PLC控制,設置的是用脈沖控制,在運行時會(huì )出現參數不變的情況下,機構跑的位置會(huì )變化!初步懷疑是有脈沖干擾,求教高手有什么方法可以判斷是否真的為脈沖干擾,是的話有什么方法可以解決
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-27 15:54
可以先核對脈沖數是否一樣.
例如:PLC送出1000 PLS ,在GX Configurator-QP Monitor 可以看到送出PLS
     或是在驅動器Monitor監視[P值]
再來解決是否有干擾的問題