wenby
級別: 略有小成
![]() |
請教西門子變頻器MM420是什么原因導致故障F0001過電流?但經查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒改。請問是什么原因導致???謝謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wenby
級別: 略有小成
![]() |
先謝謝啦! 變頻器在沒報F0001時,其它的都沒動過的,一切都是正常運行的。但報了F0001之后,我也查過說明書,可是經現場查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒更改。請問原因何在???? |
---|---|
|
wenby
級別: 略有小成
![]() |
樓上說得是啊,我檢測電機和線路都沒問題的,即使拆了電機線,還是一啟動就報F0001。我也拆了變頻器以為是灰塵和潮導致的,就把這些處理后重新裝上還是一啟動就報F0001,后我就換了變頻器就可以,不報了。但是問題又來了,我同樣設置了以前的參數但還是不能啟動電機又是什么問題??? |
---|---|
|