lucas
級別: 家園?
![]() |
![]() 求助各位大大,如上圖所示, M58 ON時,M80接通步進電機能驅動 ,但M59 ON時,M82接通就不可以,怎么辦???之前第一條PLSY 我也是用的PLSR,第二條也不行,后來將第一條換成PLSY,第二條仍然也不行,D200與D202都設的5000,結果都是第二條PLSR不能驅動! ![]() |
---|---|
|
lucas
級別: 家園?
![]() |
兄弟,這里的K100不是脈沖數,是加減速時間,不受限制的 |
---|---|
|
lucas
級別: 家園?
![]() |
兩條脈沖輸出指令并不是同時輸出,何況我加了互鎖,就算才上電,我直接驅動第二條指令,依然不行! |
---|---|
|
lucas
級別: 家園?
![]() |
兄弟,你這不是說廢話么? |
---|---|
|
lucas
級別: 家園?
![]() |
我說過,就算是才上電,不去驅動第一條脈沖指令,(也就是M80也就沒有接通過)而直接去驅動第二條脈沖指令,也是不行的,M82接通,但指令不工作,直接表現就是電機不轉 |
---|---|
|