樓主  發表于: 2011-01-18 14:57
如題,用GX Developer Version 7監視FX1S運行時大約3分鐘后就彈出通訊中斷對話框。把PC端的插頭拔下后再重新插上去又恢復連接,都是再過大約3分鐘后有出現連接中斷。在與FX1N的時候也是這樣的情況。請問這是這么回事?
aojianyun121
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5590 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2025-05-09
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 16:07
    應該不是國產PLC的問題吧,我的FX1S-30MR 的是國產的,也是USB轉232連PLC監控一天都沒這情況呀。估計是那里沒接觸好,可能不小心碰到線了吧。 懷疑你軟件的問題,最早我用三菱一個免安裝的編程軟件,通訊中斷電腦就死機,必須先斷掉在線監控才可以,要不電腦必須重啟。