sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
25A整流橋用25A的保險會(huì )燒掉,顯然整流橋小了點,另外實際負載電流有多大,實際測量后酌情選擇啊,保險管一定要選擇合適 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
以前使用正常嗎?如果是這是負載存在斷路性故障,如果是新增加的內容則是整流橋參數選擇過小,選擇時不但需要考慮電源側電壓,還需要考慮負載側(感性)的浪誦電壓值,可以在負載側加裝壓敏器件或者R C電路。同時計算一下負載的工作電流。一般選擇負載工作額定電流的2~3倍為宜。 |
---|---|
|
hta
HHTA
級別: 探索解密
![]() |
是你的離合器線圈有事會(huì )有接地現象,我也碰到過,通樣的現象。測下線圈的絕緣看看,僅供參考。 |
---|---|
|
xubaolin
級別: 略有小成
![]() |
整流橋的選擇要大于負載電流的1倍,耐壓最好選1000V的,要確定負載不短路或對地。 |
---|---|
|
weilinyi
級別: 工控俠客
![]() |
在工作時測一下電流,看看是橋堆選型是否合理,1耐壓、2、最大電流、3反向擊穿電壓、4安裝加合理、 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
整流橋的質量,也要注意。 |
|
---|---|---|
|
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
![]() |
簡單方法:1:測離合器電阻值 用36/電阻就是實際電流了!2選2-3倍的整流橋 耐壓大于1000V 3:你說的這種整流橋是對角接線 你注意一下 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
![]() |
我有一個檢修思路,希望對你有用。你的整流橋型號是KBPC25-10 ,說明整流橋的額定整定電流是25A,你說的電磁離合器是36V的,那么應該耐壓也是沒有問題。如果是負載太大而損壞,那么工作的時候整流橋一定會(huì )發熱嚴重,那么你可斷開負載測試電磁離合器或是各個負載的電阻和絕緣狀況是否良好,如果測得的電阻過小或對地絕緣電阻過低,那么可以肯定你電磁離合器壞了。如果都正常,那么再測試你的整流橋是否正常,測試時可以接上36V200W燈泡做實驗,觀察整流橋是否會(huì )發熱,如果還是發熱,那你就要買過一個整流橋了。 如果工作時沒有發熱而損壞的話,有可能是瞬間電流過大或瞬間電壓過高而損壞,解決辦法是更換質量更好的整流橋或是加一個適當容量的電解電容來緩解問題。 瞬間電壓過高而擊穿的解決辦法是在電磁離合器的兩端加一個反向二極管消除電感線圈通斷時發生的反向高電壓。 如果你的接線沒有問題、電壓沒有問題的情況下,應該可以找到整流橋損壞的原因的。希望對你有用。 |
---|---|
|