樓主  發表于: 2011-03-06 21:47
我曾經有兩臺三相變頻器,輸入側被外人去掉了一相,輸入兩相,為什么變頻器沒報警,電機正常運轉?電機功率在2000W以上!請變頻器高手幫忙解答下可以嗎?謝謝了!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-07 12:30
是可以的,我以前調試一個變頻器也是這樣。一開始還發現這個問題,后來試下切工頻的功能,一切工頻就跳熱繼,后來檢查電機三相電源,原來斷路器有一相沒接好,只有2相電。低負載運行沒什么問題,如果重載就會(huì )出現轉矩不夠的問題。