qiaoxiaolong
級別: 略有小成
![]() |
小弟公司現在剛購買一臺薄膜分切機,剛裝機幾天,最近幾次出現死機現象,有一次在運轉中出現死機按急停都沒有用,必須斷電重啟,請教各位大俠給小弟點處理建議 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
啥牌子的屏? |
|
---|---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
![]() |
初步判斷有以下幾個原因: 1、觸摸屏工作環境溫度高 2、電源干擾大,需要加裝濾波器或者換一個好電源 3、有的屏通訊堵塞也會(huì )出現該現象 4、工程應用程序設計有問題 5、屏的質量有問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
![]() |
一般這種情況,表現在觸摸屏,但基本真正原因多的是PLC死機或壞了,你說連急停都沒有用就肯定率加大,急停不連人機只連PLC,請檢查PLC |
---|---|
|
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
3樓分析的對啊 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
2樓說的很全面,補充一點,還有可能是軟件的問題,需更新或安插補丁.以上都是分析屏死機原因,但從樓主描述的來講,不敢保證PLC是否正常工作,程序會(huì )不會(huì )發生什么沖突所造成PLC停止工作呢,還是好好檢查下PLC吧. [ 此帖被dl2006在2011-04-07 22:19重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
mjy1986
級別: *
![]() |
把觸摸屏放別的地方試試,如果屏幕本身沒有質量問題,放別的地方用也沒問題,就是你設備運行環境的問題了 |
---|---|
|